thảo luận về công nghệ mới của điều hòa không khí lạnh và nguồn nhiệt trong kỹ thuật sạch y tế 2019-02-06

Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, một số lượng lớn các ý tưởng mới và công nghệ mới đã được chấp nhận và áp dụng, đã tạo điều kiện thuận lợi để cải thiện y tế môi trường và cơ sở y tế của bệnh viện. Đồng thời, nó đã đặt chuyển tiếp yêu cầu cao hơn cho các cơ sở y tế bệnh viện. Không khí hệ thống điều hòa phải đối mặt với những thách thức nổi bật. Phòng điều hành, ICU, CCU, PICU, NICU, EICU, cung cấp trung tâm, trung tâm phân phối dịch tĩnh mạch, di truyền trung tâm sinh sản, vv có yêu cầu nghiêm ngặt về nhiệt độ và độ ẩm, và có cả nhu cầu nóng và lạnh trong suốt cả năm.

Khối lượng của tòa nhà cho y tế làm sạch thường là lớn, và các đặc tính tải của bên trong và bên ngoài các khu vực khác nhau rất nhiều, đặc biệt là trong mùa đông hoặc mùa chuyển tiếp. Khi mà khu vực bên ngoài cần gửi nhiệt, khu vực bên trong cần được làm mát quanh năm do quá nóng. Đối với hệ thống điều hòa không khí hoạt động không liên tục trong dự án làm sạch y tế, khu vực bên trong nên xem xét vấn đề của khởi động hệ thống điều hòa không khí trong mùa đông.

Có nhu cầu làm mát trong quá trình chuyển đổi mùa và khu vực bên trong mùa đông. Máy làm lạnh tự bảo vệ do môi trường xung quanh thấp nhiệt độ và không thể được bắt đầu bình thường.

Để đáp ứng nóng như đã nói ở trên và nhu cầu lạnh cho các dự án thiết bị y tế sạch, có thể hiểu được tập trung thiết lập các nguồn lạnh và nhiệt để đạt được việc sử dụng toàn diện năng lượng; xem xét toàn diện các đặc tính của tải nóng và lạnh và nhu cầu nước nóng trong mùa chuyển tiếp và thiết bị y tế sạch mùa đông dự án, nên sử dụng bốn quy định. Đơn vị bơm nhiệt chức năng hoặc trạm nhiệt nhỏ và lạnh (6 bơm nhiệt đa chức năng quy định).

Bốn điều khiển đơn vị bơm nhiệt đa chức năng

Bơm nhiệt đa chức năng bốn điều khiển đơn vị có thể thu được nước nóng nóng ngưng tụ từ thiết bị ngưng tụ trong khi thu được nước lạnh trong thiết bị bay hơi, và các bộ phận mất cân bằng nhiệt và lạnh là thải qua bộ trao đổi nhiệt cân bằng, do đó đạt được liên tục đồng thời làm mát và sưởi ấm. Và chỉ có một năng lượng đầu vào sẽ bị lạnh và nhiệt, sẽ làm giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng và giảm khí thải.

Sử dụng hiệu quả năng lượng toàn diện TER để đánh giá hiệu quả của thiết bị trong việc làm mát đồng thời và Chế độ gia nhiệt, bộ nén máy cuộn TER & gt; 7, bộ máy nén trục vít TER & gt; 8. Bộ phận bơm nhiệt đa chức năng bốn điều khiển tích hợp lạnh và nguồn nhiệt. Một đơn vị có bốn ống, hai cho đầu vào và đầu ra nước lạnh, hai cho đầu vào và đầu ra nước nóng, cân bằng tự động nóng và lạnh, làm mát công suất và khả năng sưởi ấm có thể được nhận ra một cách riêng biệt. 0 ~ 100% độc lập điều chỉnh.

Bơm nhiệt đa chức năng bốn điều khiển đơn vị nước nóng và lạnh phải đáp ứng các yêu cầu về tải lạnh và nhiệt trong điều kiện thiết kế mùa hè và mùa đông, và cũng phải đáp ứng các yêu cầu của tải không đầy đủ. Do đó, nên có hai (bao gồm hai) đơn vị. bên trong trên vòng tuần hoàn độc lập, số lượng thiết bị không được ít hơn hơn hai, và chế độ chờ của đơn vị nên được xem xét.

Nhỏ bé trạm nóng lạnh

Xem xét toàn diện của toàn bộ tải lạnh và tải nhiệt của toàn bộ khoa phẫu thuật, bao gồm khả năng làm mát và cung cấp nhiệt của hệ thống điều hòa không khí, lượng nước nóng để tắm, đánh răng và làm sạch bụi bẩn, và chọn một thứ phù hợp lạnh và tập trung nguồn nhiệt để tiết kiệm năng lượng hiệu quả. Đó là khuyến cáo để sử dụng một trạm nóng và lạnh nhỏ (6 bơm nhiệt đa chức năng quy định).

Các trạm nóng và lạnh nhỏ được sử dụng cho làm mát, sưởi ấm và cung cấp nước vệ sinh trên 65 ° C. Đó là khuyến cáo để sử dụng thiết bị bơm nhiệt đa chức năng với bơm nhiệt độ cao Công nghệ. Về nguyên tắc, nồi hơi có thể được sử dụng làm nguồn nhiệt phụ trong khu vực phía bắc. Nó có máy làm lạnh nước bơm nhiệt đa chức năng bốn chức năng chức năng và chức năng bơm nhiệt nhiệt độ cao. Thiết bị có 6 vòi phun, 3 hệ thống nước độc lập, 1 máy lạnh để làm mát, 1 máy lạnh để sưởi ấm, và 1 nước nóng vệ sinh ở nhiệt độ cao (trên 65 ° C) để tạo thành một hoàn thành đơn vị cung cấp nóng lạnh, lạnh và nóng. Tự động cân bằng, làm mát công suất và công suất sưởi có thể được điều chỉnh độc lập từ 0 đến 100%; khả năng sưởi ấm bao gồm hai hệ thống lưu thông độc lập: điều hòa không khí sưởi ấm và sưởi ấm nhiệt độ cao vệ sinh nước nóng.